> > Hur fördelas lasten mellan redundanta kragg under normal drift, dvs båda
> > fungerar och båda har ström?
Jämt, i alla fall alla jag har mött på siståne. Med tyvärr oftast
sämre verkningsgrad och powerfaktor.
> Man skall dock se upp så man inte lurar sig på hur mycket en sådan server drar,
> för man kan ha antingen halv-last eller tomgångslast på UPS-sidan för att
> plötsligt få full-last i felfallet. Då stämmer inte tids-estimatet med den
> aktuella batteri-statusen för fem öre.
Oftast har man 50%-50% vilket betyder att man inte får lasta UPS:en
till mer än 50% samt dela batteritiden med en faktor 2,5 - 3. Nej, det
är inte linjärt! Kemi det där.
Harald.