hjälp med UPS
psychad@pseudohacker.org
psychad at pseudohacker.org
Tue Mar 4 09:54:42 CET 2008
On Mon, 3 Mar 2008, Harald Barth wrote:
>
>>> Hur fördelas lasten mellan redundanta kragg under normal drift, dvs båda
>>> fungerar och båda har ström?
>
> Jämt, i alla fall alla jag har mött på siståne. Med tyvärr oftast
> sämre verkningsgrad och powerfaktor.
>
>> Man skall dock se upp så man inte lurar sig på hur mycket en sådan server drar,
>> för man kan ha antingen halv-last eller tomgångslast på UPS-sidan för att
>> plötsligt få full-last i felfallet. Då stämmer inte tids-estimatet med den
>> aktuella batteri-statusen för fem öre.
>
> Oftast har man 50%-50% vilket betyder att man inte får lasta UPS:en
> till mer än 50% samt dela batteritiden med en faktor 2,5 - 3. Nej, det
> är inte linjärt! Kemi det där.
>
> Harald.
Tack nu börjar jag få mer info här.
Är det köpa ny UPS som gäller?
Hur vet man hur stor UPS man behöver?
/Psychad