> > Vad ni (Stacken, Harald) kan hjälpa mig med är att säga hur stor
> > effekt jag borde skafa egentligen då jag ligger på (som jag sa) 14A
> > i viloläge, min nuvarande matar ut 22A och den är tydligen bränd. Nu
> > hade vi 5kVA men funderar på 6 el 8kVA och vi tycker/tror nog att
> > 10kVA är på tok för mycket även för våra framtida behov.
>
> Du behöver nog en 7.5-8kVA. Det vor ju bra om det fanns 3-fas eftersom
> då räcker det med 3x 16A säkring som är mycket bättre för din
> elförsörning än 1x 32A som du annars behöver för 7.5kVA.
Håller med++.
> På plats sedan skulle jag ansluta med handske på in- och utsidan och
> låta elektrikern kabla upp en extern bypass. Det är en låda med 3
> låsbara brytare och en instruktion att den som slår på externa
> bypassbryaten utan att UPS:en ligger i intern bypass kommer steglas.
Extern bypass regerar. Trevligt är när det är så pass supportat att små
söta lampor lyser på rätt sätt för de lämpliga brytar-greppen.
Extern bypass ger en möjlighet att ta UPSen helt offline för service utan att
behöva avbryta driften på datorerna vid i och urkoppling. Det vill du ha.
För din storlek så är handskar klart gångbart för UPS-anslutning.
MVH
Magnus