>> Så vi hade elektriker här och han mätte vår förbrukning (som landar
>> på ca 14A när datorerna är i viloläge) och han sågade mitt val av
>> UPS (som skulel matas med 3-fas 63A trots att den spottar ut 10kVA).
>
> Hur kom du fram till 63A?
APCs manual kräver 63A (16mm2 kabel) för sin 10kVA modell.
deras 7,5kVA kräver 50A (10mm2 kabel) och det roliga är att man matar in 3fas
men den använder bara en fas sen iaf.
> Om du tar nån 10kWA 3-fas UPS så har den ju vissa krav på input
> på likriktaren och på (interna) bypassen. Dessa säkringskrav lär
> ligga på 25-32A trefas.
Allt jag pratat hittills verkar vara 1-fas historier, det finns en 3-fas UPS
men den är stor som ett kylskåp och det börjar på 10kVA - vad kör ni därborta?
APC säger att man ska max ligga på 80% för att datorn tar mer ström när den
startar upp.
Vad ni (Stacken, Harald) kan hjälpa mig med är att säga hur stor effekt jag
borde skafa egentligen då jag ligger på (som jag sa) 14A i viloläge, min
nuvarande matar ut 22A och den är tydligen bränd. Nu hade vi 5kVA men funderar
på 6 el 8kVA och vi tycker/tror nog att 10kVA är på tok för mycket även för
våra framtida behov.
> Förvirrad,
Jo jag med, och du har inte hört PowerWare:s säljare, jag fick huvudvärk av
honom och sov 11h inatt och drömde om UPS:er bara för att han var så jobbig.
> Harald.
/Psychad
ps: anledningen till APC-kärleken är 1. vi vet hur de funakr 2. de ger oss fet
rabatt i nått slags trade-in-program