hjälp med UPS
psychad@pseudohacker.org
psychad at pseudohacker.org
Tue Mar 18 10:30:49 CET 2008
On Tue, 4 Mar 2008, Harald Barth wrote:
>
>> Om man har HP-servers så har HP beräkningsexcelblad på webben nånstans
>> där man kan välja konfig med cpuer, minne, diskar, ungefärlig last och
>> få fram ungefärlig effekt, jag vet inte hur bra dom stämmer med
>> verkligheten och det finns nog bara moderna maskiner.
>
> Ack, med 10kVA har man råd att köpa 20% extra, med 1000kVA inte lika
> så. Det är förvånande hur lite hjälp man får av tillverkarna med att
> berälka Effekt, och tro inte att vi inte frågat. Också spännande hur
> lite tillverkarna vill skriva under sina egna beräkningar. Så man får
> räkna själv och ta risken själv.
>
> Harald.
> _______________________________________________
> Stacken mailing list, Stacken at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/stacken
>
Holy thread-revival Batman!
Så vi hade elektriker här och han mätte vår förbrukning (som landar på ca
14A när datorerna är i viloläge) och han sågade mitt val av UPS (som
skulel matas med 3-fas 63A trots att den spottar ut 10kVA).
Sen tyckte han att vi inte behövde mer än 22A (som vi hade idag) eftersom
datorerna drog ju inte mer, men då låg ju alla 20-25 datorer på load 0.00
eftersom det var lunch.
Sen fick jag som förslag att jag borde skaffa nån slags UPS som tar in
3-fas in, max 25A per fas och som matar ut ca 8kVA.
Så nu, än en gång frågar jag - vad har ni för förslag?
14A drar jag i viloläge, 80% drar det på min 3750W / 5kVA UPS och vi är
tipsdade om att köra 3fas.
Help me Stack-Kenobi, you're my only hope!
/Psychad