Strömdipp 20:44

Harald Barth haba at kth.se
Wed Jul 15 04:15:40 CEST 2015


Ser ut som en strömdipp ungefär 20:44:10 (säger UPS:en på PDC)
sänkte hallen. Sedan kom nog en störning till 9,5 sec senare men det
spela då ingen roll längre.


* Switch 2 i bladet gjorde ingen restart. Reseated, då kom den upp.

* Nys hade en trasig 72GB HD. Ersatt efter lite pyssel med en 145GB
  eftersom ingen 72:a ville (HW RAID, hälften står tom, men WTF)

* Cookie bootade fel kärna (jaja...)_

* Cookie hade errors på en spegel. Ersatt och lagt till en hotspare.

* fishburger har ingen autostart (det vet vi)

* mount-everest behöver en manuell bos restart för att salvage skall
  triggas (bug?) Jag undersöker.

* pluggade om inkommande fiber till dellswitchen.
  (flyttar servrar vid tillfälle om det är stabilt)

* Säkurt nåt jag glömmt. Godnatt.

Harald.




More information about the Stacken mailing list